Konstruojam valdoma oro sklendę

Diskusijos apie šildymo sistemų problemas

Konstruojam valdoma oro sklendę

Standartinė JOnis » 14 Vas 2015, 10:40

Kadangi turim DIN3PRO su keturiais analoginiais 0-10V išėjimais, iš kuriu du dar laisvi (vienas valdo kolektorių trieigį, kitas "ladomato" trieigį), taipogi nubyrėjo katilo oro padavimo grotelių tvirtinimai (atmose po užsidarančiomis durelėmis stovi iškilios plastikinės grotelės), nusprendžiau vienu šūviu bandyt nušaut visa zuikiu vada:
1. Pabandyt sumažint ventiliatoriaus sukimosi laiką paliekant atvira oro sklende iki darbinės katilo temperatūros (mano atveju 85C);
2. Užkūrimo metu (katilo startas) sklende atidaryt pilnai;
3. Katilui užgesus, bet dar esant karštam (gesimą fiksuojam pagal kamino temperatūrą) oro sklendę uždaryt pilnai, kad kamino trauka neaušintu katilo. Uždarinėt kaminą nenoriu dėl saugumo sumetimų (galimo anglies monoksido susidarymo irjo patekimo į katilinę);
4. Katilui esant šaltam sklendė taipogi turi būt hermetiškai uždaryta, kad kamino trauka neaušintu katilinės;
5. Na ir, žinoma, pakeist kažkuo sulūžusias oro groteles

Kad įdėt mažiau darbo, iš amalvos (komfovent.lt) nuperkama 125mm reguliuojama oro sklendė su guminiais sandarikliais, iš ten pat tvirtinimas prie plokštumos. Valdymui - BELIMO proporcinę pavarą, skirta valdyt oro sklendes, minimaliai reikia įdėt darbo ją pritvirtint prie sklendės. Belimo, skirtingai negu LK ar ESBE, valdosi ne 0-10V signalu, o 2-10V. Ne problema, valdiklyje kalibruotės meniu galima perjungti DAC išėjimą kad dirbtu 2-10V standartu.
Valdymo algoritmas realizuotas 1.08 softo versijoje. Kas gavosi: Esant šaltam arba katilo išsiurbimo fazėse sklende uždaroma iki nulinio kampo. Paspaudus mygtuką ir perėjus į užkūrimo fazę, sklende atidaroma 90 laipsniu (pilnai atidaryta). Meniu užsiduodame norimą palaikyt katilo temperatūrą (ventiliatorių pas save nustatęs palaikyt 85C, oro - 86C, per viena laipsni daugiau už ventiliatorių). Oro kampas skaičiuojamas matematiniu proporcinio/integraliniu/diferencialinio valdymo modeliu, vadinamu P.I.D. Kaip paaiškėjo iš praktikos, procesai labai lėti, tad diferencialinė dedamoji neturi prasmės, lieka P.I. valdymas. Diferencialini koeficientą meniu nustatome 0. Oro sklendė iki 86C lieka visa laiką atidaryta, ventiliatorius stabdosi arti 85 (kadangi ventiliatorių taipogi valdo P.I.D. , tai jis sūkius pradeda mažint nebūtinai prie 85, čia jau kaip valdiklis nuspręs), kamino traukos pakanka didžiąją kūrenimo dalį. Jei temperatūra kyla aukštyn, tada pradedama reguliuoti oro sklendė. Katilų gamintojai draudžia hermetiškai uždarinėt oro sklende, nes tokiu atveju sproginėja susidariusios degimo kameroje dujos. Atmos originali oro sklendė turi ribotuvą, kuris uždarytai oro sklendei sudaro apie 3 mm plyšį. Kita problema, tai mano turimos sklendės hermetinimo guma, kuri uždaro oro srautą jau ties 20% kampu. Tad meniu dėdėtas punktas "minimali oro sklendės padėtis". Čia nustatome tokia kampo reikšme, kad uždaryta oro sklendė turėtu katilo gamintojo reikalaujama nedidelį plyšelį. Tas tarpas laikomas tik kai katilas kūrenasi, jam užgesus sklendė uždaroma iki pat galo. Jei kam reikia, meniu punkte "maksimalus sklendės kampas" galima programiškai apriboti maksimalų atidarytos sklendės kampa. Apribojimas negalioja užkūrimo momentui, tada sklendė atidaroma iki pat galo.
Konstrukcija nesigavo labai kompaktiška, nes naudojami ventiliacijai skirti konstrukciniai gaminiai. Bet viskas tilpo gražiai, tik nuotraukas padaryt nelabai vietos buvo :)
Prikabinti failai
pilnas_vaizdas.jpg
Bendras vaizdas
pilnas_vaizdas.jpg (463.52 KiB) Peržiūrėta 15049 kartus(ų)
ant_katilo2.jpg
Ant katilo
ant_katilo2.jpg (380.89 KiB) Peržiūrėta 15049 kartus(ų)
ant_katilo1.jpg
Ant katilo
ant_katilo1.jpg (434.58 KiB) Peržiūrėta 15049 kartus(ų)
belimo.jpg
belimo.jpg (404.26 KiB) Peržiūrėta 15049 kartus(ų)
sklende.jpg
oro sklende
sklende.jpg (358.86 KiB) Peržiūrėta 15049 kartus(ų)
perejimas.jpg
su uzdetu perejimu
perejimas.jpg (426.62 KiB) Peržiūrėta 15049 kartus(ų)
katilas.jpg
katilas su nuimta originalia sklende
katilas.jpg (429.56 KiB) Peržiūrėta 15049 kartus(ų)
JOnis
Administratorius
 
Pranešimai: 600
Užsiregistravo: 22 Rgs 2009, 14:57
Miestas: Birzai

Grįžti į Šildymo automatika

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių

cron